Sind anscheinend ganz normale Leistungsschütze,
davon einer mit zwei Hilfskontakten (Öffner). Über den Schütz mit den zusätzlichen Öffnern erfolgt die Netzeinspeisung im Normalzustand. Bei Netzausfall fällt dieser durch die Ansteuerung des separaten Netzüberwachungsgerätes ab, der Hilfskontakt Öffner gibt die Rückmeldung "Netzschalter Aus". Diese Rückmeldung ist zugleich Startbefehl "Motor Ein". Nach dem von Dir beschriebenen Timer 60s kommt Einschaltbefehl auf den 2. Leistungsschütz und damit Einspeisung vom Generator.
Bei Netzwiederkehr vor Ablauf der 60s Zuschaltung Generatorschütz ist mir dazu der Ablauf noch unklar, genau wie der Ablauf nach Netzwiederkehr im Notstrom/Inselbetrieb.
Ich würde sichergestellt wissen, dass vor Wiederzuschaltung des Netzschützes eine Rückmeldung vorliegt "Generatorschalter Offen" und das eine Zuschaltung des Generatorschalters blockiert ist.
Das auf die Schnelle als Vermutung nach 2 Weissbier und nur noch einem offenen Auge.
Überprüfe ich morgen Abend nochmal.
Gute Nacht
TurnAround
--