will nicht zu sehr ins Detail gehen,

Blut-Svente, Sonntag, 24.01.2016, 00:24 (vor 3667 Tagen) @ maximinus2189 Views
bearbeitet von unbekannt, Sonntag, 24.01.2016, 00:35

hallo,

da das Gelbe ein Börsenforum ist und daher stark OT.

Studer ist die Schweizer Firma, die u.a. hochwertige Wechselrichter
herstellt und mein XTM2500 ist ein Insel-WR, er erzeugt also ein Netz
ohne weitere Infrastruktur, sprich dem öffentlichen Stromnetz.
So muss man sein Haus z.B. an der Einspeisung (Zählerschrank) vom Netz
draußen trennen bei Stromausfall, wenn man mit Generator oder WR einspeisen will,
sonst würde man den Rest der Welt "mitversorgen", sprich ich trenne
das Haus vom Netz draußen. Da die Verbraucher im Haus für eine möglichst symetrische
Belastung auf die 3 Phasen aufgeteilt sind, schaltet man dann bei einphasiger
Versorgung alle 3 Phasen zusammen, damit alle Verbraucher funktionieren,
aber sicher nicht alle gleichzeitig, da die Einspeiseleistung bei einem
z.B. 2 kVA Generator zu gering ist.
Der Insel-WR stellt dann das Netz, was der PV WR unbedingt benötigt, da der
lt. techn. Anschluss Vorschriften der EVUs sofort abschalten muss, da sonst bei
einer Freischaltung im EVU Netz keine Spannungsfreiheit herrschen würde und
Wartungspersonal gefährdet wäre.
Ich brauche also für so ein Vorhaben 2 verschiedene WR, einmal Insel und
den wohl schon vorhandenen PV WR
Es gibt von SMA fertige, aber teure Lösungen, die PV bei Fehlen des Netzes
weiter betreiben zu können. Selbst machen erfordert aber Abtauchen ins
Eingemachte.